PaTHuK
сообщение 24.8.2017, 9:44
Сообщение #1


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



Здравствуйте.

Прошу помощи, приходится разбираться с бассейном. Заказал построить бассейн с сауной в доме, построили. Сауну запустили, все ок.

Две недели назад запустили бассейн (скорее даже купель) 2х2х2 м, то есть 8 метров в кубе. Измерял не точно, думаю +/- 3см при таком объем не важно. Система ночью не работала по моей просьбе, нагреватель 6 кВт превышает выделенный на дом предел.
Сначала парни его ударно хлорировали, хлор снижался дня два.
Уходя показали тестер и обозначили нормальные пределы, которые меня озадачили, и указали раз в неделю делать промывку переключением рубильника на промывку на одну минуту.

Через несколько дней появился осадок, успешно оттирали потихоньку шваброй специальной. Пылесос заказали. рН был высокий, доходил до 9,6, быстро расходовалась канистра хлора при невысоких его показателях - на станции 100-200 mV.

Через неделю от старта запах хлорки, немного щиплет глаза, стал звонить парням, не отвечают! Полез в инет, выяснил нормы, заказал химию на главпулторге (просто первый кто взял заказ):
Эмовекс жидкий хлор, Bayrol PH-минус (гранулы), АКВАДЕХЛОР (порошок), АКВА-МИНУС жидкий и еще таблеток для теста.

Еще через пару дней вода немного помутнела белым чем-то, а станция дозации хлора написало про малый уровень.

Еще через пару дней датчик уровня воды глюкнул и воды набралось по верхушку скиммера (если я правильно называю). Полагаю благодаря этому вода на утро потеряла белую мутность и вернулась исходная грязная окраска и нормальный рН 7,6.

Дозвонился таки до парней, пришли, сказали все нормально, в норму придет окраска через пару дней и хотели уйти. Дал им задание сделать, что бы ночью не работал только нагреватель, а все остальное работало. С собой у них ничего не было, сказали придумают как решить, ушли. Сейчас система 2 часа работает, 2 часа стоит, круглосуточно. Таймер настраивал сам, они там ошиблись с режимами немного. Термометр пока отключен.

Третий день идет, рН ползет вверх, уже 8,4, хлор 400-450, вода грязная также ну может немного светлее, температура комнатная.
Завтра приедет химия заказанная, смогу выровнять рН, заменить канистру с хлором как закончится.
У нас в Петрозаводске есть магазин, крупные объемы не продает, рН минус/плюс только по полкило. Имеющееся обслуживание какое-то отсутствующе-ленивое, думаю придется самому разбираться. Прошу помочь, что делать дальше?

Надо ли ударное хлорирование?
Надо ли коагулировать или еще как то чистить?
Надо ли ставить еще станцию дозации для рН минус?
Правильно ли делаю промывку, рубильником на 180 градусов на одну минуту?
Какое еще надо обслуживание постоянно?
Может каких-то фильтров не хватает?
Надо ли менять/чистить имеющиеся фильтры?
фото прикреплю, заранее благодарен за все советы.

Павел.






Сообщение отредактировал PaTHuK - 24.7.2019, 19:11
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 24.8.2017, 12:13
Сообщение #2


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



На вскидку- неправильно стоят электроды и инжекторы химии. вода должна вначале идти через электроды, потом через места врезки подачи химии.
Дело в том, что редекс зависит от уровня пэаш. А при дозировании хлора пэаш возрастает. Если химия подаётся в трубу, а потом протекает эта вода через электрод, то этот электрод будет показывать чушь и станция передозирует и вы просто убьёте электрод.

Отключите станции, выключите фильтрацию, закройте краны, выкрутив инжектор внизу, проверьте, влезет ли в отверстие просверленное в трубе электрод, если не влезет, нужно расширить. Осторожно, трубы колятся.
переставьте электрод вниз , а подачу химии на верх, это если я правильно понял поток воды, вначале он идёт снизу вправо, потом поднимается вверх и на лево ..?

Станцию не включаете. Открываете нужные краны и запускаете фильтрацию.
По показаниям ручного тестера выводите пэаш воды до примерно 7,2. Дайте поработать несколько часов что бы вода перемешалась. Проконтролируйте пэаш ещё раз.
Пока это всё происходит, налейте в тестер воды которую доливаете в купель и тоже проверьте её пэаш.
Нам нужно знать, высокий он или низкий.
Когда вода перемешалась и пэаш в купели стабилизировался, вручную добавляем в воду хлор. Даём перемешаться и измеряем. Если вода потемнела, Нужно добавить коагулянт и через некоторое время измерить хлор, если он упал, то добавить ещё хлора что бы окислить то что в воде. Всё это время фильтровать и если растёт давление в фильтре, то его промыть.

С эл.нагревателем особо мудрить не надо. В нём находится три тена по 2 кW. Два тена можно отключить оставив работать только один. Этого вам должно хватить на уже нагретый бассейн, что бы его поддерживать в той температуре какую хотите. Да, будет нагреваться не так быстро. Если мало будет, подключите второй тен или увеличите время фильтрации.


На тестере фломастером вам, извините, нарисовали туфту. Пэаш должен быть 7,2 плюс минус, а уровень хлора 0,3-0,6 мг\л

Промывка- стоит рубильник на фильтрации, выключаете насос(при любом переключении нужно выключать насос- по умолчанию) и на 180 на обратную промывку. включили насос на минут-полтары, далее ставите рубильник на усадку песка(у вас написано- промывка клапана) и включаете насос секунд на 10-20. Далее опять на фильтрацию.

Коагулянт- купите суперфлок, картриджи или есть в банках таблетками по 20гр. У вас маленький объём, если картриджи, то можно их распотронить, и пару таблеток при помутнении бросать в скиммер. Только учтите, что станция на пэаш это увидит, и у неё изменятся показания в меньшую сторону. если мы будем дозировать рН минус, то ничего страшного, если будет стоять на пэаш плюс станция, то её на время дозирования коагулянта нужно отключить.

Ударное хлорирование судя по всему вы уже сделали(запах сильный хлороминов)

То , что у вас появилась белая муть, возможно это реакция с выпадением осадка при добавлении большой дозы рН плюса. Это ничего страшного, отфильтруется, а со дна уберёте ручным пылесосом через скиммер.

И я бы ещё перенёс вот те две врезки в трубу над станциями на правую вертикальную трубу. Со временем возможно инжекторы начнут подкапывать и вы зальёте хлором или пэашем сами станции. Тот кусок, где врезки, вырезается, вклеивается вставка( труба с раструбом и клеевой муфтой. А чёрные обжимки переносятся на вертикальную справа.

Зеленоватая вода на последней фотографии- это недоокисленное железо, если хлора в воде мало, смело добавляйте ещё поддерживая уровень хлора , пока вода не посветлеет.

И ещё) разглядел обратный клапан на трубе канализации. Это подарок, который скоро перестанет работать. Дело в том, что в этой трубе будут лететь волосы и песок. Волосы намотаются на пружину, песок заклинит полусферу с ножками и клапан заклинит в каком то положении.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 25.8.2017, 6:43
Сообщение #3


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



Все прочитал, вникаю, спасибо огромное!
Сегодня должна прийти химия и начну химичить.
Врезки скажу что бы перенесли, сам с трубами не работал еще.
А инжектор и электрод попробую поменять сам.

Можно ли уточнить несколько моментов?
Электронагреватель обязательно должен располагаться горизонтально?
Коагулянт какой то остался от парней, это тот самый?
Прикрепленное изображение

Почему не ставят две станции на рН?
Когда я промывал, я это делал во время отключенной фильтрации переводил рубильник на промывку и водичка убегала в канализацию. Надо ли было включать насос, т.е. запускать систему в этот момент? Или самотоком промывается?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 25.8.2017, 11:10
Сообщение #4


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



По электронагревателю вопрос отпал, откопал доки на него, все верно, этот должен только горизонтально. Блин.

Я вот тоже не пойму, и место внизу было. Им лень было провод вниз тащить?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 25.8.2017, 11:17
Сообщение #5


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Коагулянт, да, он самый из некоторых.

Нагреватель в таком положении.. если в него попадает воздух и потоком его не прогонит вниз, то тены повиснут в пузыре и они либо сгорят, либо расплавят пластиковый корпус и он надуется и лопнет, вода вытечет в помещение. Я уже видел так установленные нагреватели и переделывал после последствий.
Не вижу контактора в щитке, как включаются тены?

Две станции не ставят. Пэаш у воды либо падает, либо повышается. У ваших насосов можно в меню переключить, либо на повышение, либо на понижение. только не перепутайте канистры.
Я , что бы понять что нужно, и просил измерить пэаш входящей воды и в бассейне после всех манипуляций. Нужна статистика.

При промывке нужно включать насос, песок должен подняться и перемешаться, а не просто сливаться вода в канализацию самотёком.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 25.8.2017, 12:10
Сообщение #6


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



рН воды из крана получился 6,8. Сначала пропустил много, потом уже набрал.
Прикрепленное изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 25.8.2017, 12:51
Сообщение #7


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Это хорошо, пэаш воды со временем повышается сам и его же повышает дозирование хлора, значит вам по идее пэаш плюс не нужен будет точно и пэаш минус будет дозироваться по минимуму, если вообще будет дозироваться.
Когда вода в купели стабилизируется, там уже будет окончательно понятно.

Зачем вам так задирали его вверх мне не понятно. Может что бы химию продавать? (вопрос риторический)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 25.8.2017, 18:09
Сообщение #8


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



В понедельник придут парни, укажу им, что надо будет переделать. Начал выправлять рН. Начинал с показаний в 8,7 (по станции перед их выключением посмотрел). По расчетам было необходимо 1,2 кг гранул. Решил частями сыпать, отмерял 500 гр, медленно высыпал на форсунки. Замерял показания по тестеру через 30 минут - 6,8 и через полтора часа - 6,8. Странно - так долго перемешивается?
Оставлю еще часа на два перемешиваться. Фильтрация включена пока что непрерывно.

Сообщение отредактировал PaTHuK - 25.8.2017, 18:10
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 25.8.2017, 20:05
Сообщение #9


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



По станции не надо ориентироваться, измерять нужно тестером.
Если буферизация воды ещё не наступила, то пэаш может скакануть и от маленькой дозы, по этому надо вначале маленькими дозами сыпать, несколько раз.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 27.8.2017, 15:51
Сообщение #10


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



Запишу промежуточный результат:
рН подождал до следующего дня. Так как он не поднимался с 6,8 , то включил станцию рН, увидел на ней 6,5 и установил ее на 6,9 (видимо электрод не точно откалиброван). меряю рН по тестеру таблетками, рН установился на уровне 7,2. После станцию отключил. Подождал три часа, перемерял - 7,2.

Хлора по тестеру не было, добавил 40 гр, на тесте через пару часов получил высокий уровень - 1, на следующий день, сегодня ниже 0,3, добавил еще 10 гр. Сейчас 0,3 или чуть выше.

Положил две таблетки суперфлока в скиммер. Вода вроде бы прозрачнее стала.

В понедельник вечером надеюсь придут переделывать недоделки.

Я так понимаю на редокс на станции RX ориентироваться надо с большой осторожностью?
Кроме таблеточных тестеров, чем можно получать достаточно достоверные измерения рН и свободного и связанного хлора?
Надо ли купить таблеток для измерения связанного хлора?
Надо ли покупать стабилизитор хлора?
Так как пылесос на горизонте так и не показывается, думаю покупать пылесос на аккумуляторе. Ручной автономный типа Watertech Pool Blaster iVac C2. Подойдет такой?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 27.8.2017, 16:22
Сообщение #11


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Редекс зависит от рН. Нужно настроить станцию на рН так, что бы держался один уровень. Только после этого как то можно опираться на показания редекса.
Стабилизатор хлора уже должен быть в канистре. Хотя у того производителя, что у вас..50\50.
Для простого потребителя измерение хлора и пэаш- ручной тестер.
Таблетки на общий хлор думаю вам не нужны.
Есть полоски, но с ними полная бяда.
Ручной пылесос есть в любом магазине бассейнов, вам нужен короткий шланг, штанга и две щётки. Вы всё равно чем то должны будете тереть стенки..

Держал я в руках такой пылесос на батарейках как вы пишите.
Им удобно по быстрому собрать что то на дне, листья или что то ещё(со слов клиента).
А так- как игрушка.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 27.8.2017, 17:01
Сообщение #12


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



Спасибо!

Что ж, таблетки так таблетки. Не представляю, какой запас у тех кто профессионально этим занимается...

У меня были куплены и в наличии есть штанга, щетки и шланг. А вот сам насос ребята при сборке оборудования потеряли. И до сих пор не могут привезти еще раз заказанный заново. Так как он придет все же (надеюсь), то покупать такой же не хочу, куплю пока "игрушку". smile.gif

Следующей канистрой пойдет эмовекс, это из химии которая приехала в пятницу. В понедельник поставлю эмовекс, а остаток старой в запас.

Читаю форум, нашел что можно измерять хлор электродом на хлор. А почему так не делают сразу? Они дорогие?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 27.8.2017, 17:32
Сообщение #13


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Электрод на хлор подключается к станции. У вас станция на редекс. И всё равно эти показания нужно контролировать, вот только электрод на хлор, его показания почти не зависят от пэаш. И зависят от скорости протока через ячейку. Там не всё так просто и дёшево. К некоторомым станциям сам электрод стоит 80 тысяч к примеру.
Ваши станции где то 27 440 руб. за шт. у нас.

И непонимаю, о каком насосе идёт речь? Шланг от пылесоса вставляется в скиммер и вы пылесосите. Хоть прямо сейчас.
Интересно, что вам должны привезти? И куда его подключать?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 27.8.2017, 18:49
Сообщение #14


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



Вот что есть для пылесоса.
Прикрепленное изображение
Утверждают, что еще нужна коробочка какая-то. Я так понял насос, который гонит воду в скиммер.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 27.8.2017, 18:57
Сообщение #15


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Один конец шланга одеваете на щётку, раздвигаете штангу, опускаете щётку в воду, набираете в шланг воды(топите его), Если нет скимвака(я его не вижу)., вынимаете из скиммера корзинку и быстрым движением вставляете конец шланга в скиммер, там на дне скиммера есть отверстие в которое засасывается вода. Насос фильтрации при этом выключать не надо. Если сосёт слабо, можете прикрыть донник краном или совсем закрыть если шланг перепадом давления не сплющивает.
Далее пылесосите дно..

И неожиданно окажется, что пылесос на батарейках то и не нужен))

и ещё понадобится вот такая щётка для стен
http://intexcamp.ru/files/products/325_large.jpg
Она у нас от 200 рублей в ОБИ или Ленте

Интересно, что они вам предложат, хорошо бы с фото)))

А можно ещё название канторы или адрес сайта тех кто делал? Я потом подотру, просто интересно посмотреть на так сказать производителя))
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 29.8.2017, 6:57
Сообщение #16


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



Эти ребята не приехали, пока нет фоток ни переделки, ни недостающей части. Обещали на неделе приехать. Когда говорил с начальником, выяснил, что это не насос, а что-то типа адаптера, т.к. шланг в скиммер не воткнуть напрямую. Обещали на этой неделе уже привезти.

Фирма называется ООО "Инфинити групп" , они же ООО "Инфинити +" , сайта у них не нашел, они в Петрозаводске на ул. Лизы Чайкиной 8. Дизайн, отделка, ремонт. У них заказывали и дизайн и отделку дома, когда строились. Думал, что ребята, которые строили и настраивали оборудование бассейна, со стороны были наняты, оказалось тоже от них.

Контролирую рН и хлор. Станции не включаю. Хлор добавлял еще 10 гр, когда опустился по тестеру ниже 0,3. Вода стала прозрачнее. Раз в неделю промывка фильтра. Пылесосить буду. Мне ведь надо будет еще что-то делать? Через какие-то периоды делать ударную хлором? Дезальгин против водорослей? Коагуляцию?
Нагрузка - по вечерам купаются два ребенка, на выходных четверо взрослых, нерегулярно.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 29.8.2017, 8:13
Сообщение #17


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



https://goo.gl/HW4vzv
Вам привезут скимвак, типа вот что на фото.

Если пэаш стабилизировался, то можно включить станции и настроить их. Или дождаться тех, кто это может сделать.

Если вода мутная, то добавить коагулянта. И через какое то время промыть фильтр.
Как попылесосите, то же желательно промыть фильтр.

Ударное хлорирование делать часто не надо если в воде постоянно поддерживается хлор. Если запустите и начнут расти всякие водоросли и стенки станут скользкими- тогда ,да, нужно.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 29.8.2017, 21:41
Сообщение #18


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



Спасибо огромное за советы!

Так и не приехали. Позвонили, сказали много работы, приедем на следующей неделе. smile.gif

Станции включу, инструкция есть, настрою станцию рН. А для редокса нашел на форуме несколько тем, и в какой-то график зависимости рН-редокс-Cl - по ней попробовать настроить? Где то в сообщениях было, что при рН=7,2 и Cl=0,4 редокс около 650. Выставить рН и Cl по тестеру и указать станции от какого редокса добавлять? Не надо будет калибровку электродов проводить, только коррекцию станции?

И я правильно понимаю, что при смене канистры с химией не надо будет калибровать электроды? Хочу поменять канистры, думаю ребята не скоро приедут, а редокс уже показывает по станции "Tank level low". Там ведь просто трубки перекинуть?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 29.8.2017, 22:19
Сообщение #19


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Отправил в личку.

Если станция показывает как и ручной тестер, то калибровать нет необходимости, если конечно станция в адеквате, бывает, что просто показание стоит, и не меняется..

А есть ли датчик уровня химии в канистре?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaTHuK
сообщение 1.9.2017, 15:18
Сообщение #20


Житель форума
**

Группа: Продвинутые
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 1 855



Промою утром насос и попробую вскрыть канистру с хлором и поглядеть есть ли датчик уровня.
Для насоса так и не привезли, жду и ищу на аккумуляторах в продаже, пока несколько сайтов отказали, нет в наличии.

Отдельно один вопрос напишу в личку.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  1 2 3 >
Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:01