Русская станция с измерением свободного хлора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Русская станция с измерением свободного хлора |
DARIN |
1.9.2017, 14:14
Сообщение
#21
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
Понял, в следующий раз попробую, а сейчас Вам спасибо!
Если измерение по хлору и есть электрод Редокса, то его можно включить, но в обратном порядке - Измерение по Редоксу, а хлор включить - такого нет, будет через некоторое время - думаю график будет очень занимательный! заинтриговали |
servispool |
1.9.2017, 14:29
Сообщение
#22
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
У вас станция, три электрода. pH , Rx , Cl..
У вас дозация хлора идёт по электроду на свободный хлор. Можно ли эту станцию переключить временно на дозацию хлора по Rx ? И мы тогда увидим статистику зависимости наличия хлора в воде от дозации по редекс. |
DARIN |
4.9.2017, 16:47
Сообщение
#23
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
К сожалению, сейчас нет такой возможности - если переключить на измерения по Редоксу, то значения хлора не фиксируются, пока только так.
|
DARIN |
26.9.2017, 15:56
Сообщение
#24
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
В начале сентября поставили станцию КРИСТАЛЛ свободный хлор, рН, Редокс на частный переливной бассейн, 14х3,5, 66куб.м. Измерение по свободному хлору, требуемое значение - 0,4мг/л (+/-0,05мг/л), рН - 7,2 (+/-0,05). Редокс отображается для справки.
Бассейн в эксплуатации с 2003 года. Особенность этого бассейна в том, что накопительная ёмкость очень маленького объёма - мало места в техпомещении + ошибка в проектировании. Промывка фильтра - вручную, всего около 3 минут - нет запаса воды. Температура воды в бассейне +32*С - купаются, в основном, дети. Все показатели фиксируются в специальный накопитель – на флэшку. Сняв флэшку через неделю, увидели интересную вещь (смотри график): Станция поддерживает заданный уровень хлора в течение двух дней, а на третий день (03 сентября) утром в 09.31.52 происходит небольшое резкое падение уровня хлора с 0,4 до 0,38 в течение нескольких минут, одновременно увеличивается уровень рН с 7,2 до 7,24. Насос дозации хлора отрабатывает это падение и в 09.38.45 снова выходит на значение 0,4, аналогично отрабатывает насос дозации рН. Но затем, при неработающем насосе дозации хлора, увеличивается значение хлора до 0,47 (в течение 22 минут). Тоже самое происходит и 19.51.38, только с разницей, что уровень падения хлора гораздо ниже, до 0,27, а последующий передоз гораздо больше – до 0,91. В этот раз есть резкое падение значения Редокса с 751 до 653. Наша сервисная служба, на всякий случай, выяснила у службы клиента – промывки фильтра в это время не делали (они не касаются этого, так как бассейн на нашем постоянном сервисном обслуживании), значит, – шёл долив воды в накопительную ёмкость, а так как ёмкость маленькая, то происходит сильное разбавление бассейновой воды свежей в течение нескольких минут, поэтому и происходят такие вещи. После этого случая была изменена схема долива воды в накопительную ёмкость, а именно: в КРИСТАЛЛ есть клеммы “долив” специально для похожих случаев. К этим клеммам, разумеется, через контактор, подключается устройство управления доливом воды. Логика работы: когда включается долив, то КРИСТАЛЛ запрещает дозирование всем насосам, когда долив закончился, то разрешение на дозирование включается через предварительно заданное время (в настройках КРИСТАЛЛ). Это время (пауза от 1 до 10 минут) даётся на то, чтобы насос фильтрации откачал из накопительной ёмкости сильно разбавленную воду. Больше этих скачков в показаниях не стало. Мелочь, - а приятно! Прикрепленные файлы 2017_09_07___savestatlog_2_v14.pdf ( 287.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1052 |
Grisha |
26.9.2017, 18:15
Сообщение
#25
|
Уважаемый участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 447 Регистрация: 13.9.2017 Пользователь №: 1 862 |
Кристалл наверное молодец а вот вы врезали по всей видимости забор на кювету в напорную трубу))) это реклама кристалла или антиреклама монтажно обслуживающей организации? А насосы там мембранные стоят?
|
servispool |
26.9.2017, 18:50
Сообщение
#26
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Если забор воды на ячейку в переливном сделан не прямо из бассейна, то как выход можно сделать долив воды не в ёмкость, а в бассейн))
И ещё как выход, сделать меньше расстояние между электродами или чего там в ёмкости. Будет доливаться чаще, но меньшими дозами. Но это всё равно фикция. Косяк на косяке косяком погоняет)) |
DARIN |
27.9.2017, 9:34
Сообщение
#27
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
Дозирующие насосы стоят перистальтические.
Забор воды на ячейку из частного бассейна, в те времена, делали единицы, поэтому, конечно же, забор из трубопровода. Вот именно для таких случаев: ошибки проектирования, безрукость монтажников, техническая невозможность сделать правильно и т.д. мы и предусмотрели такую возможность в КРИСТАЛЛЕ – исправить ситуацию без серьёзных доработок бассейна. Можете считать это рекламой - как вам угодно. Я считаю, - это возможностью донести до знающих людей информацию о возможностях продукта, который разработан и выпускается в России, превосходит по своим характеристикам и функциональным возможностям многие буржуйские аналоги, которые более 20 лет были у нас вне конкуренции, а вывод делайте сами! Бассейн строился в 2000 году и тогда знаний грамотного проектирования и монтажа ещё не хватало. Все учились на своих ошибках, так как информации тогда было мало. До этого на бассейне была станция с измерением по Редоксу, поэтому эти передозы были не такими существенными. |
servispool |
27.9.2017, 11:09
Сообщение
#28
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Так точку долива перенесите в другое место, например на донник, или в крайнем случае на форсунки если они позволяют. Там ведь не нужно единовременно долить пару кубов воды, даже ф16 трубы хватит, пусть льёт несколько часов. Что даже может быть лучше для частного дома что бы давление не падало в системе ХВС.
|
Grisha |
27.9.2017, 11:38
Сообщение
#29
|
Уважаемый участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 447 Регистрация: 13.9.2017 Пользователь №: 1 862 |
Ну я и говорю что вы как монтажная организация вместо того что бы врезать как полагается забор из чаши ( да все я прекрасно понимаю насчёт нежелания владельцев бассейна и тд) пошли простым путём ))) Я это к чему раз рекламируете оборудование то не надо делать себе антирекламу))))) У меня мысль например Хм они там через одно место заборы на анализ устраивают ну значит и станцию могли через это же место сделать))) Очень много в тырнете таких реклам типа вот посмотрите люди все плохо делают а мы делаем дорого но хорошо а у самих косяк на косяке и косяком погоняет. Просто бы написали что есть функция отсрочки дозации до 10 минут и не приводили бы пример что именно вы устанавливали данное оборудование)))) А так сделали молодцы удачи в раскрутке и самое главное в надежности оборудования. Давайте уже датчики хлорные за 20-30 тр выпускать начинайте))))
Дайте таблеток от жадности, и побольше!! отредактировано |
servispool |
27.9.2017, 12:02
Сообщение
#30
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Гриша... Так они и пишут, что поставили человеку станцию,, на бассейн у которого есть косяки,,, вот пример- передоз. Этот передоз можно избежать функцией задержки дозации химии после долива воды.
В чём проблема? |
DARIN |
27.9.2017, 13:40
Сообщение
#31
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
... не надо делать себе антирекламу))))) У меня мысль например Хм они там через одно место заборы на анализ устраивают ну значит и станцию могли через это же место сделать))) Очень много в тырнете таких реклам типа вот посмотрите люди все плохо делают а мы делаем дорого но хорошо а у самих косяк на косяке и косяком погоняет. Просто бы написали что есть функция отсрочки дозации до 10 минут и не приводили бы пример что именно вы устанавливали данное оборудование)))) А так сделали молодцы удачи в раскрутке и самое главное в надежности оборудования. Давайте уже датчики хлорные за 20-30 тр выпускать начинайте)))) Дайте таблеток от жадности, и побольше!! отредактировано Какая же это антиреклама - я честно написал, что 17 лет назад не предусмотрели забор измерительной воды из бассейна, накопительная ёмкость очень маленькая, а КРИСТАЛЛ позволил исправить этот недочёт. Не совсем понял про какие косяки вы говорите? Это не просто функция отсрочки дозации, станция учитывает включение и выключение довива воды, а это две большие разницы! А зачем вам хлорные датчики такие дорогие, немецкие по 15 тысяч есть, а свои выпускать мы постараемся - вопрос времени! Удачи вам! |
servispool |
27.9.2017, 16:11
Сообщение
#32
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Дарин, я к стати в таких случаях если ничего не исправить, уменьшаю производительность насоса на хлор, и увеличиваю время дозации до отмашки таймера, а так же уменьшаю количество воды в ёмкости переливной до минимума возможного.. И станция не успевает передозировать , вся вода в ёмкости успевает поменяться раньше..
|
Grisha |
27.9.2017, 16:16
Сообщение
#33
|
Уважаемый участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 447 Регистрация: 13.9.2017 Пользователь №: 1 862 |
Какая же это антиреклама - я честно написал, что 17 лет назад не предусмотрели забор измерительной воды из бассейна, накопительная ёмкость очень маленькая, а КРИСТАЛЛ позволил исправить этот недочёт. Не совсем понял про какие косяки вы говорите? Это не просто функция отсрочки дозации, станция учитывает включение и выключение довива воды, а это две большие разницы! А зачем вам хлорные датчики такие дорогие, немецкие по 15 тысяч есть, а свои выпускать мы постараемся - вопрос времени! Удачи вам! Молодцы что честно написали)))) ПОЧЕМУ СЕЙЧАС НЕ СДЕЛАЛИ забор воды из чаши? Почему не просверлили отверстие и не сделали как положено по нормам? Так понятнее будет? Немецкие датчики подружатся с оборудованием этатрон? |
servispool |
27.9.2017, 16:27
Сообщение
#34
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Молодцы что честно написали)))) ПОЧЕМУ СЕЙЧАС НЕ СДЕЛАЛИ забор воды из чаши? Почему не просверлили отверстие и не сделали как положено по нормам? Так понятнее будет? Немецкие датчики подружатся с оборудованием этатрон? Гриша, а вы почему душите насосы задвижкой? Не переделать? Там ведь наверное не надо дырявить чашу, как в случае со станцией??))) Вы видимо не знаете, что стоит за словом- просверлить в чаше отверстие??))) |
Fedel |
30.9.2017, 10:51
Сообщение
#35
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 87 Регистрация: 31.7.2017 Из: Севастополь Пользователь №: 1 846 |
Молодцы что честно написали)))) ПОЧЕМУ СЕЙЧАС НЕ СДЕЛАЛИ забор воды из чаши? Почему не просверлили отверстие и не сделали как положено по нормам? Так понятнее будет? По каким нормам? Гост не носит обязательного характера для частных объектов. И на фоне сверления чаши с последующим гемороем с заделкой отверстий и восстановлением поверхностей я бы тоже забил на эту норму. |
Fedel |
30.9.2017, 11:18
Сообщение
#36
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 87 Регистрация: 31.7.2017 Из: Севастополь Пользователь №: 1 846 |
Это время (пауза от 1 до 10 минут) даётся на то, чтобы насос фильтрации откачал из накопительной ёмкости сильно разбавленную воду. А есть возможность увеличить время задержки включения? Минут до 30 - 60 ти? ИМХО 10 минут может быть маловато,особенно на скиммерных бассейнах. |
servispool |
30.9.2017, 11:25
Сообщение
#37
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
А есть возможность увеличить время задержки включения? Минут до 30 - 60 ти? ИМХО 10 минут может быть маловато,особенно на скиммерных бассейнах. Зачем на скиммерных задержку делать? Вы доливаете воду прямо в ст. дозации?))) Доливайте после забора на ячейку. В бассейне перемешается. |
Fedel |
30.9.2017, 11:30
Сообщение
#38
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 87 Регистрация: 31.7.2017 Из: Севастополь Пользователь №: 1 846 |
Зачем на скиммерных задержку делать? Вы доливаете воду прямо в ст. дозации?))) Доливайте после забора на ячейку. В бассейне перемешается. Бывает дооборудование бассейна,когда заполнение уже врезано до насосов. У меня таких за лето уже 5 штук. Станции дозирования навешивали. Сообщение отредактировал Fedel - 30.9.2017, 11:32 |
servispool |
30.9.2017, 11:48
Сообщение
#39
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Бывает дооборудование бассейна,когда заполнение уже врезано до насосов. У меня таких за лето уже 5 штук. Станции дозирования навешивали. А кто мешает сделать после? Сам клиент? У них наверное диаметр труб не более 63. Заглушка на то что есть, обжимка за 150 рублей и кусок трубы с переходами что бы удлинить, и клипсы на трубу что бы закрепить. У некоторых вода доливается пару часов, так на это время вырубать станцию? С переливными то понятно, там деваться некуда, как только не дырявить чашу, да и то, можно перенести долив наверное у всех. |
Fedel |
30.9.2017, 11:51
Сообщение
#40
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 87 Регистрация: 31.7.2017 Из: Севастополь Пользователь №: 1 846 |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:31 |
|