IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Настройка контроллера Astral Pool на повышение ph
woin
сообщение 15.1.2020, 22:34
Сообщение #1


Посетитель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2019
Пользователь №: 1 965



Добрый вечер товарищи!

Пишу к вам с вопросом по поводу настройки функции повышения ph воды.

Имеется в пользовании контроллер Astral Pool.
ссылка на контроллер - https://poolplanet.ru/kontroller-astralpool...dovatelnyj-port (надеюсь не накажут за такую публикацию)
Фото прикрепил.
Химию в бассейн подаем напрямую с канистр. Электрод ph откалиброван.
Уровень ph упал до 6.8, нужно привести в норму до 7.2, поэтому интересуюсь, как штатными настройками в контроллере чтобы через существующий насос дозатор задать команду не на понижение ph, а наоборот на повышение?
Кое какую инструкцию нашел в инете (прикрепил к сообщению), но так и не понял как заставить насос-дозатор включиться для повышение ph.

Спасибо заранее за помощь.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instrukciya_kontrollery.pdf ( 3.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1096
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 15.1.2020, 23:37
Сообщение #2


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Интересуюсь спросить, а какой рН у вас у входящей воды, которую вы доливаете в бассейн?
Если он ниже 7, то это одно, а ежели станцию настроили неправильно и она передозировала, то это другое дело.
ps/рН поднимается рН плюсом, это совсем другая жидкость, или гранулы, и прежде чем вот это всё лить и сыпать в бассейн, нужно понять, что происходит. Может станция неправильно измеряет? Вы как контролируете её работу?

В пункте 8.4.3.1 выложенной вами инструкции написано как настроить станцию на повышение рН, только перед этим нужно промыть насос дозации и трубки, а так же установить канистру с реагентом для повышения уровня рН.
Это если действительно у вас входящая вода кислотная.

А бассейн то сколько кубов воды?
Бассейн частный или общественный?
Его кто то обслуживает, или вы сами?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
woin
сообщение 16.1.2020, 16:39
Сообщение #3


Посетитель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2019
Пользователь №: 1 965



Приветствую! ph воды из под крана 7.2.

То что автоматика опустила ph до такой отметки это другой момент, калибровка ph электрода производилась после запуска бассейна после профилактики (в августе месяце).

Станция показывает верный показатель, т.к. есть мобильный ручной ph метр (который откалиброван точным буферным раствором), кстати и станция и этот ph метр откалиброван по двум точкам, ph 4 и ph 7.

На счет того чтобы поднять уровень ph в воде нужна канистра с жидким ph плюс я в курсе smile.gif

Бассейн на 650 кубов - общественный

Обслуживаем сами, 3 человека.

А вот по поводу пункта 8.4.3.1 инструкции, честно не догнал... То что трубки насоса дозации нужно промывать водой в курсе. Я так делаю профилактику на насосе-дозаторе хлора, т.к. хлор кристализуется. (Его же я промываю примерно раз в неделю сначала водой, затем кислотой ph (минус) и затем снова водой), после подаю через него снова хлор.

Сообщение отредактировал woin - 16.1.2020, 17:04
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 16.1.2020, 17:07
Сообщение #4


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Вам нужно просто вручную поднять рН до нужного уровня.
Установите точку уставки на станции к примеру на 7,6, что бы ниже не опускало.
От неё и пляшите потом по показаниям.
А по поводу калибровок по растворам, тут точности никогда не будет. У вас должна работу контролировать СЭС, что она наизмеряла у вас в воде?



Интересно, что ж за ,,хлор,, такой который требует промывки так часто?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
woin
сообщение 16.1.2020, 17:13
Сообщение #5


Посетитель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2019
Пользователь №: 1 965



Для этого есть лаборант, он замеряет ph и темп воды (ph метр Hanna, точное циферное обзачение не помню (красный такой), и dpd таблетки)., хлор измеряет с помощью тех же dpd таблеток и титрования.

В ручную да не проблема, с тем же переливом будем заливать и смотреть показания, я просто думал это можно в автоматике выставить и подсунуть ph плюс канистру.

На счет хлора - сначала был "эмовекс", потом перешли на "акватикс"

Сообщение отредактировал woin - 16.1.2020, 17:16
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 16.1.2020, 17:15
Сообщение #6


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Я ж написал, в каком пункте написано в инструкции.

Но лучше будет, если вы вручную выведете рН отключив дозацию станцией.

У нас эмовекса раза в два почти уходит меньше, чем акватикса(расход)

Я держал в руках две разных ханны, у одной показания отличались от тетрирования в 2,5 раза,
у второй- в 4..
И какие ДПД таблетки? У Ханны же порошки... У них какая то запатентованная технология..
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 19.1.2020, 21:26
Сообщение #7


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



и, да, таблетки ДПД для ручного измерения(на глаз) и для фотометрического- отличаются..
Ну это так, к слову.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 26.1.2020, 17:05
Сообщение #8


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



Что сделали? Получилось?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 23:04