Бассейн расположен в подвале жилого дома. Бассейн переливной, глубина 1.35м Проектировщик настаивает на том, чтобы оборудование бассейна было расположено не выше уровня дна бассейна, иначе будет завоздушивание системы. В бассейне планируется гидромассаж, противоток. Аргументирует тем, что вода из насосов будет уходить, т.к. они выше уровня воды в бассейне. Циркуляция в бассейне планируется круглогодичная, но постоянно на да е не проживаю. Про обратные клапаны говорили, инженер стоит на своём, мол, уровень должен быть один! Мне же придётся организовывать выброс 10м3 грунта из подвала, чтобы понизить уровень полов в подсобном помещении до уровня дна бассейна. В данный момент перепад уровня полов подсобки и дна бассейна - 2.15м и 0.80м относительно зеркала воды. Подскажите, возможно ли в моём случае оставить уровни как есть и не углублять расположение оборудование?
Вы можете оставить насос фильтрации в подвале, а фильтра поставить наверху. Но всё равно обратные клапана должны быть в любом случае на переливном бассейне вне зависимости где расположено оборудование.
А в чём проблема разместить насосы ГМ и противотока ниже уровня воды? Маста совсем нет? Их вешаем на кронштейны на стенку и места они много не займут. Да и поднять насосы выше уровня воды, не вижу проблем, у них обратные клапана не нужны. Да, первый запуск немного труден. И всё. Но вот длина труб у этих аттракционов понижает их эффективность. Тут есть нюансы.
Я вот только не пойму, почему должна завоздушиться система? Гидромассаж и противоток- замкнутые системы, от куда там воздуху взяться? Как и в фильтрации..
Вы его спросите, как и от куда воздух попадёт?
Система фильтрации завоздушится только тогда, когда у вас в переливной ёмкости кончится вода или её будет мало и образуется в заборе воды воронка воздушная и засосёт воздух.
В этом случае у вас должна стоять защита от холостого хода. И не важно, насос выше уровня переливной ёмкости, или ниже. Он должен встать. Если у вас насос выше, он конечно сам уже не всасёт воду когда наполнится ёмкость, для этого в щитке ставим контактор и делаем так, что бы при пропадании напряжения его можно было запустить только вручную. Вот и вся разница где ставить насос на фильтрацию. А так же есть блоки управления насосом, которые по изменению нагрузки на насосе сами выключают насос и делают три(если я не ошибаюсь) пробных пуска, если они были неудачными, насос блокируется.
Да можно поставить простой датчик протока, насос не качает, всё отключилось. Приехали- запустили.(это про фильтрацию конечно)
Конечно понятно, что если отключали свет, с контактором который сам себя блокирует и с датчиком протока, система сама себя не запустит.
А гидромассаж и противоток, если насосы поставить далеко от забора воды, то оные иногда гарят, что бы этого не было, нужно увеличить диаметр труб на всосе. и конечно потери будут на прохождение воды по длинным трубопроводам. Гидравлика она такая.
А гидромассаж..в ступеньках..)) Людей же сдувать будет..
Поставьте лежак гидромассажный поперёк бассейна. Легли и массаж вода+воздух. Поставили пару поручней для удобства..
https://glavpooltorg.ru/wa-data/public/shop/products/87/39/3987/images/15747/1Lezhak.750x0.jpg
http://svouimirukami.ru/wp-content/uploads/2014/07/ae%60romassazhnyiy-lezhak-450x299.jpg
А спину можно помассировать и противотоком.
И, да, увидел где у вас водозаборы.. и где ГМ.. разные борта. Однозначно диаметр труб должен быть больше.
И почему именно переливной? Может скиммерный? Два скиммера справа и слева от лестницы, но так что бы не мешало где гидромассаж? Или форсунки у кресла , а на противоположной стороне у противотока два скиммера? А под ними донник.
Ёмкость переливная не нужна.
А раз скиммерный, то скорее всего гейзер не зальёт, то вместо массажа гидро в ногах, по центру поставить на дно плато не совсем мощного гейзера, тем более что место поставить насос выше воды у вас есть.
А какой объём бассейна и переливной ёмкости?
Ссылка на картинку не грузится
Две валетом наверное не удобно будет.. Это вам виднее..
А так, да, льётся чаша,(все закладные- желательно продумать где будут стоять что бы потом не резать арматуру) потом закрепляются нержавеющие детали, обвязываются(трубы), и после этого заливаются.
штукатурятся.. выводят под мозаику(или что там будет) гидроизоляция(нужно смотреть, что бы заходила на нержавейку).. ну и далее по списку..
Если будете делать валетом, то хорошо бы на стенки в торцах где то поставить пару форсунок фильтрации что бы не было застоя воды ибо у переливных бассейнов подача воды снизу из дна.
Заранее нужно продумать где пойдут трубы и как будет подключены кнопки управления\включения. Нужно будет протаскивать трубку или провод(12 вольт), в гофре это сделать проблематично, закладывайте либо металлопластик без изгибов или что то подобное.
К стати, лежаки- аэромассажные, вам не нужно делать заборы воды для них..
Вы наверное это заметили?)
И, да, делайте фотографии этапов работ.. что бы знать где трубы и в них не забуриться при креплении поручней.. к примеру.
Я не из Москвы, никого посоветовать не могу. Разве что вот только админа, оне ж и директор ,как я понимаю компании)
А по сути.. аэрокресло- под и во круг вас будет всё бурлить, можно лечь и расслабиться.
https://img.youtube.com/vi/cDDztB33UlI/hqdefault.jpg
Гидромассаж, лучше конечно делать в стену, но вам придётся иногда крутиться как егоза перед ним подставляя разные части тела. Дует он конечно сильнее чем в этих креслах.
Вот что т о типа этого (не смотрите, что нет пузырей внизу, там либо неправильно смонтировали или форсунки завинчены, они регулируемые.. Просто так вам лучше видно как устроено)
При монтаже гидромассажа в стену, желательно не делать в стене разрыва монолита стены, а то может треснуть бетон по холодным швам. Должна быть арматура в два слоя..
Понятно что гидромассажи тоже отличаются производительностью, как и противотоки.
У вас на схеме нарисован противоток на 78 м3.. Дует хорошо, и есть ,,руль,, что бы держаться..
http://sunny-pool.ru/_mod_files/ce_images/gadgets/protivotok.jpg
https://aquasfera03.ru/assets/cache_image/kartinki/1299830580_600x450_3bf.jpg
Кто т о делает форсунки лесенкой, кто то вот так- квадратом. Это немного связано с монтажными работами по обвязке.
Вот тут как вариант в сидение вмонтировано аэроплато..
http://geliospark.com/images/cms/data/geliosbass/cases/spa/dsc06562.jpg
Но опять же, форсунки в ступеньках, это удобно либо в СПА или там, где можно упереться ногами))
http://luxpool.ru/wp-content/uploads/2019/05/raz2_up012.jpg
Вот тут к стати очень хорошо показано как должен быть монолитом переливной лоток и примыкание его к полу и плите. И чаша бассейна не должна быть связана со стенами, а сам фундамент дома, должен быть глубже чаши бассейна. Надеюсь что у вас там всё правильнотспроектируют)
И тут вы увидите водопад))
https://s.sakh.com/i/b/market/2018/06/23/a6b6aad1f9eb8088c83d73e5dd20a6f5.jpeg
Есть ещё и пушка..)
Не и сам гейзер..
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/936467/18b80f39-d9e1-4848-910f-c96b515845e5/s1200
Атракционов относительно много, нужно понять, что вам нужно, а так же потянет ли нагрузку ваша электросеть?
Спасибо вам огромное за такую детальную информацию. Услышал много полезных советов. По переливным лоткам у меня в проекте всё так, как вы указали. А по стенам чаши бассейна заложили 250мм (в вашем примере указано 200). Считаю много не мало) В общем, у меня теперь большой арсенал задач для проектировщика, благодаря вам))) Еще раз, спасибо за помощь.
Стены 200, это минимум. Желательно что бы арматура в бетоне , расстояние до воды было не менее 50мм, то есть до внутренней стенки где отделка.
А 25кВт, это хорошо)
А вот на том борту где лестница и перелив, там под полом пустота?
И мне не очень нравится вот этот вырез под лестницу. Он находится по центру борта, как раз на изломе.
Смогут ли этот выступ отлить монолитом? Ибо борт трескается даже на пятиметровом бассейне. Я такое видел.Длинный борт метров 7? Да?
За одно нужно подумать о поручнях к такой лестнице.
А переливная ёмкость, она за стеной? Там уже улица?
Ну и ,,вишенку на торт)))
Три прожектора расположены неудачно, они будут светить вам в лицо. Я конечно понимаю, что средний освещает там лестницу.. но тем не менее. Вы спускаетесь в бассейн, да и просто стоите на борту.. это всё вот будет светить на вас.. Обычно ставят что бы светило от стенки, где входит человек. Если конечно поставить какие нибудь тусклые светодиодные.. разноцветные или с фильтрами цветными.. то может быть..
Я думаю, что нужно перерисовать бассейн, уже с лежаками, там стенка, если 2 лежака, станет короче метра на 1,5, лестница наверно сдвинется в сторону противотока и как раз на борту лестницы , справа и слева от неё встанет два фонаря. А напротив лестницы поставить маленький прожектор.. как вариант.
Или прямо на стенках самой лестницы.
http://pooltex.ru/upload/iblock/628/62890d404d6975663168cba20f8c2a44.jpg
Ой шуйствую меня не добрым словом будут вспоминать проектировщики и монтажники)))ыхыхых
И, да, там в личку кое чего накидал))
ГМ если влезет между фонарём и креслами, то можно поставить на борту, где лестница)
Размеры нужны, а так не понять(
Копать по любому придется если вы хотите именно переливной бассейн, а не скиммерный. Хотя у вас и так переливается всего через один борт. В переливной ёмкости должен находиться запас воды что бы не засасывало воздух и хватало на промывку, плюс она должна вместить в себя то, что вытеснят люди и то что набежит волной.
Видимо вы хотите увидеть уровень воды вровень с полом как я понимаю.
Так в этом же приямке через перегородку и поставьте насосы на противоток(на кронштейны к стене), под ним на гидромассаж и рядом на фильтрацию... Думаю это займёт не так уж много места.
И не забудьте в этом приямке про вентиляцию(приточка и вытяжка).
А всё остальное оборудование в другом помещении.
Ширина 3 метра, в принципе ГМ можно поставит недалеко от противотока, думаю поручни мешать не будут.