Русская станция с измерением свободного хлора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Русская станция с измерением свободного хлора |
DARIN |
25.7.2018, 10:27
Сообщение
#141
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
Уважаемые коллеги!
Решил выложить руководство по эксплуатации и монтажу нашей автоматической станции дозации КРИСТАЛЛ. Это не окончательный вариант, мы его "причёсываем", но, на сегодняшний день, отдаём его вместе со станцией при продаже. Но, как говорится, одна голова хорошо - а две лучше, поэтому жду замечания, пожелания и любую другую информацию по РЭ. Я прекрасно понимаю, что в реальности большинство не любит читать инструкции, либо делает это очень поверхностно, а у нас уже 70 страниц. Моя логика в другом: когда нужда прижмёт, народ вспомнит, что есть РЭ - и найдёт там ответы на большинство возникших вопросов. Поэтому хочется его сделать достаточно полезным. Прикрепленные файлы ____________.pdf ( 4.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1175 |
DARIN |
17.12.2018, 11:40
Сообщение
#142
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
К нам обратился наш клиент, у которого уже стоит наша станция Кристалл М, с возможностью доработать станцию таким образом, чтобы он смог использовать установку проточного электролиза (вода в бассейне подсолёненная, 4г/л) с возможностью управления ею со станции по показаниям электрода свободного хлора. Бассейн общественный, открытый, в гостинице, в Крыму.
Мы решили разработать версию станции Кристалл, которая смогла бы управлять установкой проточного электролиза по току (4-20 мА). Связались с производителем данной установки (РутТех, Россия) и выяснили, что у них есть опция под заказ: выход 4-20 мА с блока питания для автоматического регулирования тока питания контроллером станции. Обращаюсь к коллегам, подскажите, пожалуйста, о других моделях установок проточного электролиза, у которых есть возможность автоматического управления по сигналу 4-20 мА. |
servispool |
17.12.2018, 13:01
Сообщение
#143
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
,,держал,, в руках пару раз это произведение.. Но особого восторга не вызвали..
Как называлось- не помню.. Но там и отношение к оборудованию было никакое.. И вы бы вначале узнали, как там осуществляется управление..? Не думаю, что величиной тока как на меди к примеру, а может быть продолжительностью включения? Так вы и сами можете организовать этот процесс с обычным устройством. |
DARIN |
19.12.2018, 9:30
Сообщение
#144
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
...И вы бы вначале узнали, как там осуществляется управление..? Не думаю, что величиной тока как на меди к примеру, а может быть продолжительностью включения? Так вы и сами можете организовать этот процесс с обычным устройством. В стандартном исполнении эта установка электролиза работает постоянно, есть возможность вручную корректировать силу тока (регулятор), поэтому они и говорят: пусть установка поработает немного, вы измеряйте остаточный хлор и по его показаниям определите в каком положении оставить регулятор. Поэтому стоит вопрос автоматизировать этот процесс. |
servispool |
19.12.2018, 20:05
Сообщение
#145
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Вы же понимаете, что вырабатываемый этой установкой хлор в воде долго не задержится..
Хотя да, что бы не крутить ручку руками.. |
DARIN |
20.12.2018, 9:52
Сообщение
#146
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
Интуитивно чувствую, что в недорогих проточных электролизных установках не будет возможности управлять ими по току, иначе недорогими они не были бы...
Вчера посмотрел установки, которые производит Астрал, так там недорогие не имеют этой возможности, а которые имеют - существенно дороже и со своим контроллером управления по хлору. Круг замкнулся. |
servispool |
20.12.2018, 12:02
Сообщение
#147
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Видел бассейн, у которого просто стоит канистра с хлоркой и воткнута капельница с зажимом.. Вот и вся станция))
|
DARIN |
5.4.2019, 16:18
Сообщение
#148
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
Установили станцию Кристалл на 50м бассейн объёмом 2800 куб.м.
Дозирование гипохлорита натрия четыре штатных мембранных насоса (5,2 л/ч х 4 = 20,8 л/ч). Дозирование рН- местный мембранный насос 20 л/ч, который не имеет управления, т.е. есть напряжение - работает на 100% производительности, нет напряжения - не работает. Пришлось сделать модернизацию Кристалла (именно Блока М), чтобы он управлялся подачей и прерыванием питания. В сутки посещаемость до 700 человек, очень много детей. На графике работа станции за полтора дня. Данные записываются каждые 1,5 минуты. Концентрация свободного хлора держится в основном в диапазоне 0,36 -0,34 мг/л, при заданном 0,36 мг/л. Также на бассейне есть УФ установки. В день доливается 42 куб.м. свежей воды (не считая промывки фильтров). Немного низкий показатель редокса, не дотягивает до положенного 750мВ - видимо особенность воды в данной местности. Уровень концентрации свободного хлора поднимать не хотят. Прикрепленные файлы 50.pdf ( 127.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 969 |
servispool |
5.4.2019, 20:13
Сообщение
#149
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
У нас тоже не дотягивает редекс...
К стати, в санпине ж написано, что если стоит УФО, то хлор держим 0.1- 0.3? Не так ли? И ещё вопрос, сколько единомоментно находится людей в воде?Максимум, примерно.. И еще вопрос- сумарная производительность фильтрации, в м3\ч.. если можно конечно. Можно в личку. И еще одна проблема, хлор в канистрах стал бодяжным( У нас по крайней мере. |
DARIN |
8.4.2019, 8:51
Сообщение
#150
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
У нас тоже не дотягивает редекс... К стати, в санпине ж написано, что если стоит УФО, то хлор держим 0.1- 0.3? Не так ли? И ещё вопрос, сколько единомоментно находится людей в воде?Максимум, примерно.. И еще вопрос- сумарная производительность фильтрации, в м3\ч.. если можно конечно. Можно в личку. И еще одна проблема, хлор в канистрах стал бодяжным( У нас по крайней мере. Они не рискуют держать хлор 0,1-0,3 мг/л, перестраховываются (боятся СЭС, которая ходит каждую неделю за анализами). Я в бассейн заходил один раз - было два-три десятка человек (синхронисты, дети). Суммарный циркуляционный расход 274 куб.м. - маловат для V=2800 куб.м., ничего не поделаешь, бассейну более 15 лет и на серьёзную реконструкции никто идти не хочет (деньги муниципальные). Они используют 15% гипохлорит марки А, производитель ООО "Неохимакс", свежий, произведён в феврале 2019. |
Domin |
23.4.2019, 14:47
Сообщение
#151
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.4.2019 Пользователь №: 1 964 |
Мы рассчитывали и заказывали бассейны тут: http://www.dominika.ru «Доминика» - это оборудование и строительство бассейнов. Цены не кусаются, все сделали быстро и качественно. Менеджер проконсультировал по всем вопросам и помог подобрать необходимое оборудование для бассейна.
|
servispool |
23.4.2019, 22:41
Сообщение
#152
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Мы рассчитывали и заказывали бассейны тут: http://www.dominika.ru «Доминика» - это оборудование и строительство бассейнов. Цены не кусаются, все сделали быстро и качественно. Менеджер проконсультировал по всем вопросам и помог подобрать необходимое оборудование для бассейна. Вы с Максимом общались? Или с Сергеем?))) |
Domin |
30.4.2019, 9:38
Сообщение
#153
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.4.2019 Пользователь №: 1 964 |
|
servispool |
1.5.2019, 13:25
Сообщение
#154
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
|
DARIN |
15.5.2019, 8:41
Сообщение
#155
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
Мы сделали вариант станции Кристалл (модификация без мембранных насосов), которая может управлять мембранными насосами по сигналу 4-20мА. Теперь, если клиент желает использовать свои мембранные насосы к которым он привык, он самостоятельно ставит джемпер (перемычку) на плате Блока М в нужное положение в зависимости от управляющего сигнала: импульсный или 4-20мА. Это сделано по просьбе наших партнёров, так как многие используют насосы Etatron, Seko и других производителей, которые управляются только сигналом 4-20мА.
Для станции Кристалл М (модификация с мембранными насосами) всё осталось по-прежнему, без всяких перемычек, так как мы используем мембранные насосы с управлением по импульсному сигналу. Кроме этого, сейчас есть возможность у станции Кристалл (модификация без мембранных насосов) управлять электролизной установкой, в которой есть управление от внешнего сигнала 4-20мА. Это позволяет контролировать содержание хлора в воде в автоматическом режиме. Эта информация на нашем сайте ещё не появилась, потому что сейчас создаётся новая версия сайта - на нём будет всё. |
servispool |
15.5.2019, 19:03
Сообщение
#156
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Не встречал я ваших станций.. у нас.
Интересно было бы посмотреть ,,вживую,,... Есть где нить в СПб на монтаже? Я б подскочил ради антиреса чисто полицезреть)) Если можно, в личку)) |
DARIN |
18.6.2019, 9:19
Сообщение
#157
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
Мы разработали автоматическую регенерацию чувствительности электрода хлора (напомню, мы используем потенциостатический стеклянный электрод Descon, подходит также и Dinotec). В процессе эксплуатации на золотом кольце электрода хлора накапливаются микроскопические отложения, которые со временем уменьшают его чувствительность, что приводит к существенному рассогласованию в показателях концентрации свободного хлора по сравнению с замерами DPD и, как следствие, - требуются более частые процедуры калибровки электрода хлора. Эта функция требуется только на некоторых бассейнах, в большинстве бассейнов электрод хлора живёт по нескольку месяцев без калибровки. Видимо это зависит от воды. Теперь станция КРИСТАЛЛ позволяет существенно увеличить период между калибровками электрода хлора. Возможности системы позволяют выбрать удобное время для регенерации электрода (например, ночью, когда нет нагрузки на бассейн). Для самых тяжёлых случаев предусмотрен выбор количества регенераций в сутки - до трёх раз.
|
DARIN |
14.11.2019, 15:19
Сообщение
#158
|
Активный участник Группа: Постоянный участник Сообщений: 70 Регистрация: 10.7.2017 Пользователь №: 1 840 |
Провели первые эксперименты по созданию своего потенциостатического электрода свободного хлора (типа Динотек, Дескон, доктор Кунц). Результаты обнадёживают:
- прогнозируемый срок службы не менее 3-5 лет (сейчас у немецких год, чуть больше года); - цена при замене будет в районе 10т.р (по сегодняшним ценам) в отличие от немецких 12-15т.р. - также будет функция автоматической очистки электрода. Из минусов - он будет работать только с нашей станцией. Замену электрода хлора в немецких станциях пока не удаётся сделать - будем работать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:20 |
|