IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Technopool ph-rx не качает хлор
Fil
сообщение 12.8.2022, 17:34
Сообщение #1


Посетитель
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.8.2022
Пользователь №: 2 156



Друзья, уже не знаю куда обратится. Не с того ни с сего станция перестала качать хлор, пш качает так как выставлены значения, приезжал мастер, сбрасывал станцию, коллибровал датчики, все бестолку. Просто тупо не хочет качать и все, ошибок никаких не выдает. Хлор просто падает в течение дня и все. Приходится лить в ручную ночью. Выставляю хлор 800 при значении на станции 300, все равно молчит. Что может быть с ней?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
servispool
сообщение 12.8.2022, 21:42
Сообщение #2


Уважаемый участник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 013
Регистрация: 4.8.2010
Из: РиоНеЖенейро
Пользователь №: 1 356



А в ручном режиме качает?


Есть ли датчик уровня хлора в канистре?
Установлен ли лимит?
Установлены ли ограничения по дозации?
Включите релейное дозирование если у вас стояло пропорциональное.

То что там чел сбрасывал на заводские установки, так там может сразу и установлены ограничения с завода.
Одна и та же станция может идти с разными прошивками.
Смотрите меню. Описание станции в свободном доступе)
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 