Добрый день.
В частном бассейне установлена станция мк-002-4 юниор 02/cl-ph, бассейн переливной 50м3. Народу в среднем 1-2 человека в день. Рн практически всегда показывает 7.4, химия Рн расходуется очень медленно. редекс установлен на 700. Расход хлора 1.5л в сутки. Проблема: Показания редекса резко упали до 250-300. Было замечено что перестал качать насос добавления хлора. Заменил насос в станции(насос заработал как положено), но при этом показания редекса не стали подниматься. Увеличил расход хлора до 3л в сутки, показания редекса выросли до 380. Делал замер таблетками Рн 7.4 хлор 0.1. Я правильно понимаю, что показания редекса зависят от показания хлора? Прошу помощи специалистов, в чем может быть проблема? Визуально видно, что насос хлор качает. Сообщение отредактировал Alexandr84 - 31.3.2019, 16:55 |
servispool |
31.3.2019, 18:19
Сообщение
#2
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
При редексе 700 и рН-7.4 у вас в воде хлора должно быть около 1 мг\л.
Вам нужно вначале в ручную довести рН до 7.2 хлора в пределах 0.3-0.5.. мг\л После этого откалибровать станцию и посмотреть, что она покажет. А электроды у вас исправны? Сколько им уже по сроку использования? И, да, редекс зависит от рН и хлора в воде. У меня в общественном бассейне на 80м3 и большим проходом народа хлора тратится менее 1л в сутки. Что за вода у вас такая? И реально то сколько уходит хлор из канистры? засекали? То что там вы ставите 1..3 литра в сутки, это ограничение, что бы когда выйдут из строя электроды, станция не накидала в бассейн всю канистру. |
Alexandr84 |
31.3.2019, 19:55
Сообщение
#3
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.3.2019 Пользователь №: 1 959 |
При редексе 700 и рН-7.4 у вас в воде хлора должно быть около 1 мг\л. Вам нужно вначале в ручную довести рН до 7.2 хлора в пределах 0.3-0.5.. мг\л После этого откалибровать станцию и посмотреть, что она покажет. А электроды у вас исправны? Сколько им уже по сроку использования? И, да, редекс зависит от рН и хлора в воде. У меня в общественном бассейне на 80м3 и большим проходом народа хлора тратится менее 1л в сутки. Что за вода у вас такая? И реально то сколько уходит хлор из канистры? засекали? То что там вы ставите 1..3 литра в сутки, это ограничение, что бы когда выйдут из строя электроды, станция не накидала в бассейн всю канистру. У вас насосы перестальтические с подшипниками или без? Его должно быть видно через стёклышко. Насос с металлической втулкой. Появился люфт вала на насосе и он перестал качать, пришлось его заменить. Электродам 3 года, как их проверить на исправность? Калибровка проводилась всего 3 раза. Попробую сделать как вы сказали. Спасибо. |
servispool |
31.3.2019, 21:13
Сообщение
#4
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Акон.. электродам три года.. Скорее всего их нужно было заменить ещё в прошлом году.
Калибровали раз в год? Эти электроды раньше садились очень быстро и постоянно нужно корректировать.. Не думаю, что у акона что то изменилось за последнее время. |
Alexandr84 |
2.4.2019, 19:13
Сообщение
#5
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.3.2019 Пользователь №: 1 959 |
Акон.. электродам три года.. Скорее всего их нужно было заменить ещё в прошлом году. Калибровали раз в год? Эти электроды раньше садились очень быстро и постоянно нужно корректировать.. Не думаю, что у акона что то изменилось за последнее время. Добрый день. Сделал калибровку электродов по инструкции. Редокс откалибровался нормально. Рн на 7.0 откалибровался ок, на 9.0 не калибруется. Теперь станция не показывает Рн, только крестики х.х. Буферным растворам тоже три года. Раньше для калибровки вызывал спецов, теперь попробовал сам. Оказывается они на 9.0 Рн вообще не калибровали. Если я правильно понимаю то датчик Рн сломался? |
servispool |
2.4.2019, 19:37
Сообщение
#6
|
Уважаемый участник Группа: Модераторы Сообщений: 2 013 Регистрация: 4.8.2010 Из: РиоНеЖенейро Пользователь №: 1 356 |
Да.. рН скорее всего, да.
рН калибруется по двум точкам.. Эти точки задают кривизну линии по которой расчитывается значение. Редекс - по одной точке. Лучше конечно поменять оба электрода. Ибо второй хотя и откалибровался, но может не показывать истинного значения. Это вы можете праверив вручную налив немного хлора в бассейн. Электрод на редекс дожен отреагировать. Бывает, что это значение так и остается на табло.. или почти не меняется. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:50 |
|