ВячеславКув
Имеем станцию управления фильтрацией, подогрева и уровня в переливной ёмкости Combitrol LEVEL 400. Ума у неё настолько много, что она определяет степень загрязнения фильтра по току потребления циркуляцыонным насосом и однажды, когда какой-то предел тока будет преодолён, отключит насос. Мне эта опция не нужна, совсем, более того, из названия видно, что станция работает от 3-х фаз, а циркуляцыонник однофазный. Ну, так получилось: часть оборудования купили одни, часть - другие, потом и тех, и других рассчитали, а запускать всё пришлось мне. В результата станция работает "криво", а именно: как при трёх, так и при одной питающей фазе она обучается - "запоминает" ток нагрузки и работает с какими-то + и -, но при обесточивании (бывает, местность сельская) на дисплее инфа, типа потребитель не тот, или питание не в пределах.... Собссно, вопрос: знает кто, как эту опцию отключить или, если это невозможно программно, что можно сделать со схемой? Не понятно, как она анализирует изменение нагрузки, нет никаких низкоомных резисторов, ни классических трансформаторов тока....
Admin
Цитата(ВячеславКув @ 17.1.2013, 23:43) *

что она определяет степень загрязнения фильтра по току потребления циркуляцыонным насосом и однажды, когда какой-то предел тока будет преодолён, отключит насос.


Ну, наверное это не для определения степени загрязнения, а просто защита двигателя.. При падении напряжения ток увеличивается, обмотка греется сильнее и чтобы двигатель не сгорел, Combirol его выключает...

Цитата
В результата станция работает "криво", а именно: как при трёх, так и при одной питающей фазе она обучается - "запоминает" ток нагрузки и работает с какими-то + и -, но при обесточивании (бывает, местность сельская) на дисплее инфа, типа потребитель не тот, или питание не в пределах.... Собссно, вопрос: знает кто, как эту опцию отключить или, если это невозможно программно, что можно сделать со схемой? Не понятно, как она анализирует изменение нагрузки, нет никаких низкоомных резисторов, ни классических трансформаторов тока....


Может не мудрить и просто поставить стабилизатор напряжения? Надо как-бы причину устранять, а не следствие smile.gif

Так в чем конкретно проблема? Разве после обесточивания и последующей подачи питания Combitrol не включается?

Ну пропадет питание, бассейн не поработает несколько часов, дальше то все включается и работает в автоматическом режиме...
Или все таки не включается -?
ВячеславКув
Всё верно - защита движка. Правильнее было бы сказать - косвенно определяет степень... Не суть.
Стабилизатор не спасёт от обесточивания. Бесперебойник на саму станцию уже стоит. Станция работает на пускатель, который в свою очередь подключает к сети насос. Но сопротивление пускателя велико, станция "не видит" такую нагрузку, пришлось эмитировать - подключать лампу 100 Вт параллельно обмотке пускателя. В таком виде уже почти 2 года работает. Без збоев. Просто надоел этот колхоз с лампочкой, эстетики захотелось. Потому и спросил.
Admin
Цитата(ВячеславКув @ 18.1.2013, 0:23) *

Но сопротивление пускателя велико, станция "не видит" такую нагрузку, пришлось эмитировать - подключать лампу 100 Вт параллельно обмотке пускателя.

Интересно, не знал о таком..
400 Combitrol еще не доводилось подключать.. Завтра в инструкцию залезу,схему посмотрю, интересно что они там напридумывали..
Admin
Да, есть такое дело. Только в Комбитролях серии 400..
У немцев предполагается, что если насос подключается через контактор,и он должен быть с регулировкой нагрузки...
И вот эту нагрузку рекомендуют настроить на контакторе под конкретную мощность двигателя...